Sihaya
Рассчитала, что воздухообмен 65 тыс. м3/час должен быть. У нас используют вентиляторы только веза и ebmpapst (причем только те, что внутри здания ставят). Расход воздуха самого большого вертилятора 155001м3/ч. Если поставить 4. то получается 15500*4=62000м3/ч....
И что делать....может расход в вытяжке увеличить???
alexius_sev
а что за помещение, объект?
Sihaya
объект котельная
alexius_sev
Вы расходами не ошиблись? Объем котельной какой?
Расход воздуха на горелки какой?
Sihaya
да вроде нет...на горение нужно 4370м3/ч и еще для отвода тепла, которого там 150 000 Вт + теплопоступления от солнца, лампочек и т.д.
alexius_sev
??? мда...хорошо что вы ее еще не спроектировали, обычно 3-х кратного хватает от объема помещения+ на горение

очень интересно, каков ваш алгоритм расчета был, какую вы температуру приточного воздуха выбрали? расчитывали на зиму или лето? какую температуру удаляемого воздуха приняли? Как посчитали теплопоступления от солнца, если сейцас в основном отошли от остекления, а на легосъемные панели перешли (защита при взрыве)
Sihaya
расчет проводила по обычным рекомендациям... да и не в этом дело! Просто посоветуйте, что делать в том случае, если подачи установленных вентиляторов не хватает...

а про окна - мы их оставляем, даже при установке панелей))) красиво получается (с окнами) smile.gif
alexius_sev
у вас неверно расход подобран, вас просто "убьют" там потом, увидя такие вентиляторы, я спас вам жизнь...
Sihaya
да бог с ним с расчетом! отвлекитесь от цифр.....Просто посоветуйте, что делать в том случае, если подачи установленных вентиляторов не хватает...
alexius_sev
Код
16. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
16.1. При проектировании отопления и вентиляции котельных следует соблюдать строительные нормы и правила по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и указания настоящего раздела.

16.2. Метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений котельных следует принимать по Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий исходя из следующих категорий работ по тяжести:

легкая - помещениях щитовых и лабораторий;

тяжелая - в котельник залах и зольных помещениях при работе котлов на твердом топливе с ручным обслуживанием топочных устройств:

средняя - в остальных помещениях.

16.3. При проектировании систем отопления расчетные температуры воздуха в помещениях следует принимать по прил. 11 к настоящим нормам и правилам.

16.4. В помещениях с тепловыделениями отопление должно предусматриваться только в случаях, если избытки тепла не обеспечивают поддержания в производственной зоне температур воздуха, указанных в прил. 11 к настоящим нормам и правилам.

16.5. При расчетных температурах наружного воздуха минус 15 °С (параметры Б) и ниже следует дополнительно проверять баланс тепла в нижней зоне котельного зала (высотой до 4 м).

16.6. Для производственных помещений следует проектировать системы воздушного отопления.

Во вспомогательных помещениях, а также в лабораториях, щитовых и мастерских допускается принимать системы отопления с местными нагревательными приборами.

16.7. Предельная температура на поверхности нагревательных приборов в помещениях, где возможно выделение пыли, при установке котлов для работы на угле и сланцах не должна превышать 130 °С, для работы на торфе - 110 °С.

В этих помещениях следует предусматривать нагревательные приборы с гладкой поверхностью, как правило, регистры из гладких труб.

16.8. Для помещений, имеющих явные избытки тепла, должна предусматриваться естественная вентиляция.

При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.

Системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха следует приниматъ согласно прил. 11 к настоящим нормам и правилам.

16.9.* Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.

Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

16.10. При проектировании вентиляции помещений котельных следует предусматривать очистку воздуха, удаляемого аспирационными установками (перед выбросом в атмосферу), в соответствии с Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

16.11. Для помещений насосных станций жидкого топлива следует предусматривать десятикратный воздухообмен в 1 ч. Удаление воздуха из этих помещений следует предусматривать в размере 2/3 из нижней и 1/3 из верхней зон общего количества удаляемого воздуха.

В помещениях насосных станций жидкого топлива с производствами категории Б следует предусматривать две приточные и две вытяжные вентиляционные установки производительностью 100 % каждая; допускается применение одной приточной и одной вытяжной установки с резервными вентиляторами.

При высоте помещения менее 6 м кратность воздухообмена следует увеличивать из расчета 25 % на каждый метр снижения высоты.



набором венитляторов, можете обратиться в фирму system air, у них на сайте есть программа подбора, на аткие мощьности они есть, но они "золотые"
jota
Цитата(Sihaya @ 17.7.2012, 10:32) *
расчет проводила по обычным рекомендациям...

Для каких условий?
Какая мощность котельной?
Какие размеры котельного зала?
Что, летом такая же нагрузка на котельную как и зимой?
Sihaya
мне важно кроме 3х кратного воздухообмена еще температуру определенную поддерживать! чтоб не выше 30 летом поднималась.

зимой конечно меньше. Но очень важно, чтобы летом не перегревалось!
alexius_sev
bang.gif
AAANTOXA
рассказывайте подробнеее что за котельная а то пока похоже ошибку .
"да бог с ним с расчетом! отвлекитесь от цифр.....Просто посоветуйте, что делать в том случае, если подачи установленных вентиляторов не хватает... " - ставить еще один .
откуда такие требования - не выше 30 град ?
а если на улице +35 ?
Sihaya
вот такие у меня требования!
если +35 на улице - беда!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.